duanwf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 180 点
下载积分: 617 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2025-11-07
查看duanwf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 24天前
使用FX3u-1PG手动控制伺服电机正反转时,使用JOG手动指令,开始有一个300ms的延时,很不方便,还有什么指令和办法,在点动控制时没有这300ms的延时控制方法吗?

sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-11-11
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
如果不需要微动功能,可以不要用JOG功能,手动完全可以用plsv,ddvri等功能替代。