各位好

现在的硬件是用
一块西门的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同时控制2台台达变频器和1只S7-200CN,三个被控设备通讯参数都是8 N 2
触摸屏组态软件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通讯的时候如果我选停止位为1,那么S7-200CN回传的数据是可以正常显示的,另外两只变频器回传的数据在屏幕上就不能正常显示,如果我设置停止位为2,那么变频器的数据能够正常显示,老200的数据就不能正常显示。调整三个连接设置的停止位时,只要调整1个,另外的连接也随着改变。这种情况是什么问题?有没有解决的办法?谢谢大家
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1422 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2018-03-14
最后登录: 2025-10-30
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 16天前
还是参数不对,波特率,检验位,数据长度,停止位都要一致