各位好

现在的硬件是用
一块西门的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同时控制2台台达变频器和1只S7-200CN,三个被控设备通讯参数都是8 N 2
触摸屏组态软件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通讯的时候如果我选停止位为1,那么S7-200CN回传的数据是可以正常显示的,另外两只变频器回传的数据在屏幕上就不能正常显示,如果我设置停止位为2,那么变频器的数据能够正常显示,老200的数据就不能正常显示。调整三个连接设置的停止位时,只要调整1个,另外的连接也随着改变。这种情况是什么问题?有没有解决的办法?谢谢大家
dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 941 个
工控威望: 1108 点
下载积分: 11216 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-10-30
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 16天前
引用
引用楼主anyfsky于2025-10-15 20:49发表的 SMART IE V3请教 :
各位好

现在的硬件是用
一块西门的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同时控制2台台达变频器和1只S7-200CN,三个被控设备通讯参数都是8 N 2
触摸屏组态软件是WinCC flexible SMART V4 SP1
.......

一般地址需要设置不一样吧,参数可以一样,检查地址设置
楼主留言:
已经解决了,是被自己经常用的8N1束缚住了。偏偏VFD-M是不支持8 N 1的。