楼主  发表于: 46天前
伺服驱动器,设置一圈2000脉冲,频率设置30000  ,30000/2000*60转/分=900转/分,频率再改成大于30000,60000  ,100000,转速始终没变化,电机额定转速3000转/分,但是电子齿轮比改成一圈1000脉冲,  500脉冲,电机转速是可以提上来的,为什么从频率30000改变,转速不变,什么原因?
深耕技术
倪人工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 512 点
下载积分: 3611 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2023-03-04
最后登录: 2025-11-27
查看倪人工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
频率是不是被覆盖了,或者是需要重新下程序的你没下