zhengtiguo
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 76 点
下载积分: 482 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2025-05-29
最后登录: 2025-10-14
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
伺服驱动器,设置一圈2000脉冲,频率设置30000  ,30000/2000*60转/分=900转/分,频率再改成大于30000,60000  ,100000,转速始终没变化,电机额定转速3000转/分,但是电子齿轮比改成一圈1000脉冲,  500脉冲,电机转速是可以提上来的,为什么从频率30000改变,转速不变,什么原因?
深耕技术
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2285 个
工控威望: 2601 点
下载积分: 11912 分
在线时间: 928(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-10-14
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
有始有终才是好帖顶起来