昨天脑残,把一个224CN的串口组态成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一个串口,现在用软件通讯不上,MODBUS RTU又不支持写SMB30.想重置又通讯不上。想问下各位大神,这种情况还有抢救的方法和思路吗?
hstec2002
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 634 个
工控威望: 2037 点
下载积分: 9801 分
在线时间: 853(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-11-17
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 51天前
1.把模式选择开关拔至STOP;
2.下载一个不带modbus 通信的程序或一个空白程序。
楼主留言:
感谢,明白了。CPU停机状态RTU是不生效的。