anyfsky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 497 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2010-09-14
最后登录: 2025-11-10
查看anyfsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 48天前
昨天脑残,把一个224CN的串口组态成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一个串口,现在用软件通讯不上,MODBUS RTU又不支持写SMB30.想重置又通讯不上。想问下各位大神,这种情况还有抢救的方法和思路吗?
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1665 个
工控威望: 7147 点
下载积分: 44069 分
在线时间: 961(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2025-11-15
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 47天前
恢复出厂设置不行吗?
楼主留言:
这个老古董通讯不上也就没办法恢复出厂设置。一楼大哥的说法对,CPU停机的时候端口0是默认PPI。所以在停机状态连上去,改一下库程序或者删除库程序就通讯上了,我直接用个输入点控制库程序的生效与否就完美解决问题了。再次感谢各位。