昨天脑残,把一个224CN的串口组态成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一个串口,现在用软件通讯不上,MODBUS RTU又不支持写SMB30.想重置又通讯不上。想问下各位大神,这种情况还有抢救的方法和思路吗?
zyh7148
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 94 点
下载积分: 874 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2024-10-16
最后登录: 2025-09-30
查看zyh7148的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
好像西门子有个wipeou.exe程序,可以清楚PLC内的所有组态和程序。