楼主  发表于: 2025-09-24 17:27
接到一单,验收后要质保3年。我是纯电气部分,另外有人是机械部分,各负责各的。我电气部分调试结束后,机械结构需要整改,我就远程配合调试。但是莫名其妙烧坏两次PLC了,那么多元器件只坏plc。 我就在想要不要装个柜内摄像头。扛不住啊
hanjiantree
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 2505 点
下载积分: 4577 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2023-04-03
最后登录: 2026-01-01
查看hanjiantree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-25 09:09
如果有人故意搞你,你装了也没用。如果是监测能起点作用,但还得从故障分析原因不然没法从根解决问题。