楼主  发表于: 54天前
接到一单,验收后要质保3年。我是纯电气部分,另外有人是机械部分,各负责各的。我电气部分调试结束后,机械结构需要整改,我就远程配合调试。但是莫名其妙烧坏两次PLC了,那么多元器件只坏plc。 我就在想要不要装个柜内摄像头。扛不住啊
nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4245 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2025-11-16
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
必要的时候 该装还得装,装那种比较暗色的放斜角里

我这儿就发生过实习生为了方便 不走操作流程 直接用线短接IO来弄,一不小心就把PLC给造了,掉过头来还直着喉咙喊设备的太差劲

烧了三个后 加装摄像头和触摸屏记录 发现了,让他去擦桌子了。。。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hsiung) 好贴好贴!