tzytzy
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 56 点
下载积分: 116 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2024-10-16
最后登录: 2025-12-30
查看tzytzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-24 17:27
接到一单,验收后要质保3年。我是纯电气部分,另外有人是机械部分,各负责各的。我电气部分调试结束后,机械结构需要整改,我就远程配合调试。但是莫名其妙烧坏两次PLC了,那么多元器件只坏plc。 我就在想要不要装个柜内摄像头。扛不住啊
goldage
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-12-31
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-24 21:00
多余
看看坏的PLC是怎么坏的,就知道个大概了