tzytzy
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 56 点
下载积分: 116 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2024-10-16
最后登录: 2025-12-30
查看tzytzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-24 17:27
接到一单,验收后要质保3年。我是纯电气部分,另外有人是机械部分,各负责各的。我电气部分调试结束后,机械结构需要整改,我就远程配合调试。但是莫名其妙烧坏两次PLC了,那么多元器件只坏plc。 我就在想要不要装个柜内摄像头。扛不住啊
maowang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 51 点
下载积分: 196 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2025-07-23
最后登录: 2025-12-03
查看maowang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-25 09:39
遇到过一次,电工接线没有断电,不知道是不是线扫到哪里把plc烧了,反正所有传感器和模块都没事,最后寄回给供应商检测了,最后也没有说是什么原因造成的,反正给我们补发的新的没有收费,所以到现在我都不确定那是不是人为造成的。