接到一单,验收后要质保3年。我是纯电气部分,另外有人是机械部分,各负责各的。我电气部分调试结束后,机械结构需要整改,我就远程配合调试。但是莫名其妙烧坏两次PLC了,那么多元器件只坏plc。 我就在想要不要装个柜内摄像头。扛不住啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 7 篇
发帖数量: 8973 个
工控威望: 8668 点
下载积分: 16941 分
在线时间: 5359(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-09-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
烧坏的是哪个部分?
楼主留言:
PLC的电源部分。PLC和扩展模块是独立24V开关电源供电的。扩展不烧,就烧PLC电源部分,其他网口 输入输出点都好的。开关电源用的明纬的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 7 篇
发帖数量: 8973 个
工控威望: 8668 点
下载积分: 16941 分
在线时间: 5359(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-09-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6天前
如果PLC是直流供电的,又经常烧,很不正常。直流电源很不容易坏的。
顶多是有异物掉入导致短路。
如果多次发生,的确有可能是有人为的接交流电源烧坏。