图片:
小弟第一次使用三菱R系列PLC,请教各位大哥一个基础的问题。如图,我是想接通寄存器D的一个字,但是系统只能打位指令么?把后面  点0  去了提示指令错误。会不会因影响我使用整个 字 寄存器
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-09-30
查看2645855946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
是这样的 我想接通整个字,像我上述的图片那样编写程式可以满足我的想法么?不像Q系列,这样写是整个字ON的
引用
引用第1楼hstec2002于2025-09-22 19:56发表的  :
寄存器D的一个字包含了16个位,线圈只占一个位,把后缀去掉当然是报错啊。
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-09-30
查看2645855946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8天前
好的谢谢
引用
引用第3楼lusihui于2025-09-23 08:51发表的  :
用mov K65535接通字里面所有位
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-09-30
查看2645855946的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 8天前
好的谢谢
引用
引用第4楼hgz284631157于2025-09-23 17:12发表的  :
楼上正解