楼主  发表于: 49天前
用的PLC是三菱FX5U  伺服用的是三菱MR-JE系列的  定位指令用的DDRVA    设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置  然后我遮挡光幕  加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 95 点
下载积分: 470 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-10-14
查看showtimelb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 45天前
什么意思
showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 95 点
下载积分: 470 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-10-14
查看showtimelb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 40天前
引用
引用第3楼zhaoxy于2025-09-23 14:51发表的  :
   能看明白吧


看如果我用了这个SM5862做脉冲输出停止的话  那如果我吧安全光幕信号解除  剩下一段距离的定位脉冲还是会执行到我所需要的位置吗?