用的PLC是三菱FX5U  伺服用的是三菱MR-JE系列的  定位指令用的DDRVA    设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置  然后我遮挡光幕  加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
有鱼丶
勿以恶小而为之,勿以善小而不为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 344 点
下载积分: 112 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2024-07-13
最后登录: 2026-01-20
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
绝对定位。定位时碰到光栅停止。离开光栅后再次定位至绝对目标