楼主  发表于: 46天前
请问 下smart200   有没有类似三菱TCMP这种时钟对比指令,比如说9:20分——12点30分这个时间段内导通一个水泵,9:20和12点30分这两个时间要做到触摸屏上随时可以设置
hstec2002
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 2030 点
下载积分: 9787 分
在线时间: 847(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-11-02
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 45天前
没有直接可用的,需要转换(读取到的实时时钟为BCD码)+组合比较,可以自行写个带参子程序。
楼主留言:
谢谢您了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(85022122)
  • QQ: 2845452345