楼主  发表于: 60天前
图片:
最近GX Works2总是启动失败,重装了最新版本的Win11系统和安装了最新版本的软件,问题依旧,要重新启动好几次才能启动起来
dlmeyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4426 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-06-05
最后登录: 2025-11-14
查看dlmeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
近期三菱PLC程序启动失败的问题频发,据三菱客服说是WIN11升级原因引起,WIN11的2025年8月份之前的版本不存在此问题        
我尝试卸载,但KB5065426,卸不掉。重装GXWORKS2几次也未能搞定,查网络资料也试了各种方法浪费了2天时间,没成功。        
无意间发现多次打开GXWOEKS2-工程-新建-打开已存文件,可以临时解决,分享出来希望能节约大家时间,但不知能否适合你们电脑        
        
系统:        WIN11,   26100.7171
PLC2025-11-14        GX WORKS2   1.576A
        
故障现象:    用GXWORKS2,打开以前程序时报启动失败,存储器空间不足,无法改写程序。    
解决方法    打开GXWORKS2-工程-新建-3-10次新建后会新建成功,在此基础上打开要修改的程序即可    

可以连接PLC读程序,监视程序,没试写程序
[ 此帖被dlmeyou在2025-11-14 13:53重新编辑 ]
dlmeyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4426 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-06-05
最后登录: 2025-11-14
查看dlmeyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天

打开GXWORKS2-工程-新建-3-10次新建后会新建成功,在此基础上打开要修改的程序即可
[ 此帖被dlmeyou在2025-11-14 12:49重新编辑 ]
dlmeyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4426 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-06-05
最后登录: 2025-11-14
查看dlmeyou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天

[ 此帖被dlmeyou在2025-11-14 12:45重新编辑 ]
dlmeyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4426 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-06-05
最后登录: 2025-11-14
查看dlmeyou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 昨天
引用
引用第24楼张狗蛋于2025-10-31 14:38发表的  :
"解压缩附件,把msrd3x40.dll复制到C盘根目录,双击 新路径.reg 更改文件路径,就可以运行GX2了。要恢复原来的路径双击 恢复原路径.reg"
亲测有效,不用卸载系统更新。


今日测试此方法,可以与QPLC相连,读取程序,监视程序。
十分感谢!
20251114