黄偉偉
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 54 点
下载积分: 57 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2024-05-08
最后登录: 2025-09-15
查看黄偉偉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4小时前
图片:
各位大佬,现在我用一个三菱的5.5KW变频器带一个5.5KW风机,我想0-30HZ加速度为10S-20S都可以,但是30-40HZ这个区间需要尽变频器能力拉到最快,但是三菱好像没有内置“根据当前运行频率实时改变加减速时间”功能。
目前只在说明书中找到“设定多个加减速时间”,但是好像需要一个(RT)信号输入到变频器。
还请各位大佬出出招。
黄偉偉
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 54 点
下载积分: 57 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2024-05-08
最后登录: 2025-09-15
查看黄偉偉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3小时前
引用
引用第2楼jiangjing_02于2025-09-15 09:35发表的  :
Pr.791、Pr.792,我看Pr7 和Pr44 加速时间最大也满足不了20-30S时间,试一试Pr791

感谢回复,现场无法添加RT信号了,791需要RT信号,147应该就是和我之前用过的实时更改加减速时间差不多