dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6403 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2025-09-10
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
  一个提升装置,用的是伺服电机,带刹车的,垂直的负载,好像负载过重了,总溜车,想问下各位师傅,用什么样的减速机合适,淘宝问了好多家,都不合适,因为速比只有1;5,太低,弄不了刹车,谢谢各位,目前用的是RV的减速机。伺服电机不想换大的,  
    还有一个关于伺服使能的问题,大家做程序的时候,是不是  1电柜送电时候,使能就打开。2只有程序运转时候才打开使能。3 只有在程序里伺服动作时候才使能。对于垂直负载,减速机不带刹车,1 电柜送电就使能,驱动器和电机明显很热,爱报故障,2和3 比较好,2 程序简单,打开自动使能输出,3在程序里面可能比较乱,请师傅们赐教,谢谢!
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 1653 点
下载积分: 441 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2025-09-09
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
比较赞同1楼。伺服电机力量不够,而且自身机构应该是把结构重力所形成阻力也让伺服承担,所以初始运动,或反地心力运动时可能会报警。出现这种情况我觉得改变设置所能的造成影响不大。

如果只是停机刹车问题,应该加个锁止机构会稳妥一点,简单点就是加个气缸,用气缸推出一个销将机构卡住不往下掉。
如果运行过程中还是避免不了报警发生,那换大伺服会好一点。