dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6403 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2025-09-12
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
  一个提升装置,用的是伺服电机,带刹车的,垂直的负载,好像负载过重了,总溜车,想问下各位师傅,用什么样的减速机合适,淘宝问了好多家,都不合适,因为速比只有1;5,太低,弄不了刹车,谢谢各位,目前用的是RV的减速机。伺服电机不想换大的,  
    还有一个关于伺服使能的问题,大家做程序的时候,是不是  1电柜送电时候,使能就打开。2只有程序运转时候才打开使能。3 只有在程序里伺服动作时候才使能。对于垂直负载,减速机不带刹车,1 电柜送电就使能,驱动器和电机明显很热,爱报故障,2和3 比较好,2 程序简单,打开自动使能输出,3在程序里面可能比较乱,请师傅们赐教,谢谢!
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 544 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2025-09-10
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
都溜车了还想啥呢,要么改传动,要么换大电机,一般情况私服配行星较多,精度速比都比较折中,只能牺牲一点速度了,