xulin_xy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 183 点
下载积分: 861 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2026-01-09
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-02 16:23
各位大佬,汇川中型PLC AM400 我想加一个手脉, 现在外部编码器已接通 并能接受到脉冲数据,用的是计数器3  但这个怎么把这个高速计数器映射成轴,就不知道怎么处理了,有没大佬帮忙解惑下。
croxie
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 92 点
下载积分: 203 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2021-03-12
最后登录: 2026-02-02
查看croxie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-04 10:54
引用
引用第5楼xulin_xy于2025-09-03 15:16发表的  :
已解决,需要写指令把高速计数器的数据写到自由编码器里面


你还可以试一下MC_GearIn指令将高速计数器跟伺服耦合,这样都不需要添加自由编码器轴。