楼主  发表于: 12天前
各位大佬,汇川中型PLC AM400 我想加一个手脉, 现在外部编码器已接通 并能接受到脉冲数据,用的是计数器3  但这个怎么把这个高速计数器映射成轴,就不知道怎么处理了,有没大佬帮忙解惑下。
xulin_xy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 180 点
下载积分: 854 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2025-09-07
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
引用
引用第1楼congrikunge于2025-09-02 16:37发表的  :
https://blog.csdn.net/LAIBOLUN/article/details/145093393

我看了这个  没看明白怎么把高速计数器定义成轴
xulin_xy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 180 点
下载积分: 854 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2025-09-07
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 11天前
引用
引用第3楼乌喽牛于2025-09-03 11:42发表的  :
不会啊,这个中型的操作是不是和小型的不一样?

是的 小型PLC和中型PLC不一样  编程软件都不一样
xulin_xy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 180 点
下载积分: 854 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2025-09-07
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 11天前
已解决,需要写指令把高速计数器的数据写到自由编码器里面
xulin_xy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 180 点
下载积分: 854 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2025-09-07
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 7天前
引用
引用第7楼croxie于2025-09-04 10:54发表的  :


你还可以试一下MC_GearIn指令将高速计数器跟伺服耦合,这样都不需要添加自由编码器轴。

  不行MC_GearIn指令不支持高速计数器,所以才要把高速计数器的值传给自由编码器,然后用MC_GearIn去耦合自由编码器和控制轴