只有我一个人搞错吗
上一主题
下一主题
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
0 个
工控威望:
571 点
下载积分:
1588 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-09-12
查看zmrs163的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 25天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
在好多年前我学三菱的时候,从3U的手册上看到PLC执行顺序是输入刷新-程序执行-输出刷新,然后我就一直默认三菱PLC都是这个顺序,直到最近我才发现5U,R系列都是图2的顺序,虽然从使用效果来说几乎没有区别,西门子,倍福也似乎都是输入输出刷新在一起。但是从图3来看,IO刷新和END处理又是两个不同的阶段,所以三菱的扫描周期到底是从IO刷新开始计算,还是程序执行开始计算,刷新到底是算在END处理中,还是不算呢
分享
fczxjh
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
0 个
工控威望:
1653 点
下载积分:
441 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2019-07-15
最后登录:
2025-09-09
查看fczxjh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 11天前
全看
|
小
中
大
我认为图1是局限的,是描述输入输出继电器的,而没有提及类似M寄存器的描述。
如果Y寄存器我要使用一个常开点Y0呢?那Y点没有读取的动作,怎么知道呢?
所以我认为图1只是描述输入输出两者的简单关系,而图2才是真正的流程。
首先读取输入、输出、用户寄存器、系统寄存器等,然后执行逻辑程序,最后输出。
中间还有输入映像区和输出映像区,作为储存输入输出的寄存器。