在好多年前我学三菱的时候,从3U的手册上看到PLC执行顺序是输入刷新-程序执行-输出刷新,然后我就一直默认三菱PLC都是这个顺序,直到最近我才发现5U,R系列都是图2的顺序,虽然从使用效果来说几乎没有区别,西门子,倍福也似乎都是输入输出刷新在一起。但是从图3来看,IO刷新和END处理又是两个不同的阶段,所以三菱的扫描周期到底是从IO刷新开始计算,还是程序执行开始计算,刷新到底是算在END处理中,还是不算呢
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 595 个
工控威望: 8217 点
下载积分: 6594 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2025-08-25
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
一样啊,按第二个图输入信号刷新是给当期扫描周期用,输出信号刷新的上一个扫描周期运算的结果,
图1简化不就是:IO刷新--->梯图运算
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 595 个
工控威望: 8217 点
下载积分: 6594 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2025-08-25
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
某些有运动控制的PLC还分高速扫描程序和普通扫描程序,IO刷新又是在普通扫描周期的,这种对实际影响就更不好说了