选项没问题不会选小负载也不大的,设置过快也没有发的1000的频率,接线也没有问题用老的PLC接上就没问题,为什么接上一体机发脉冲就报错了呢
分享
85022122
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
100 点
下载积分:
1228 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2025-04-07
最后登录:
2025-08-25
查看85022122的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
报错过载! 过载的原因排查1:选型小 2:机械卡死 3:频率过高以及电压等设置
接线时这样接的: 触摸屏的脉冲输出COM口为24V输入给伺服的PUL24V+ 和DIR24+ ! Y0 接 PIL24V-