松下PLCCHO脉冲通道坏了,想改成CH1通道,向导生成的HOME指令后面K0改成K1跟SPDH指令后面K0改K1.还有R9120改R9121。DT90052前面改1通道的,输入点X5跟x7对调。下载进PLC电机会转了,但是影响到了程序逻辑,是还有哪里需要改吗?
附件: 1111.rar (27 K) 下载次数:31
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-11-14
查看cs315322392的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-16 15:49
没看你程序,如果二楼的设置你修改了,程序里面的通道也改好了

还有个DT90348.  DT90352.
你去找下,是不是没修改