yangneet
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 612 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-05-12
最后登录: 2025-08-14
查看yangneet的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 54天前
一般情况下,A轴定位完成标志位来启动B轴,这样B轴启动时有个明显的停顿。它们之间的过渡用那种方法更流畅。各位大神讨论下你们的方法。
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4959 个
工控威望: 8396 点
下载积分: 18531 分
在线时间: 3471(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-09-29
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
如果你是三菱FX5U的,你可以去看看表格定位,就是无缝切换的
楼主留言:
三菱和基恩士的表格驱动里有插补和多段、中断等,除了插补,好像也无法解决。但是表格插补非常方便,多谢关注
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。