zhu2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 344 点
下载积分: 3664 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2025-09-26
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 54天前
将R_PLC上的程序写到FX5上测试结果发现得出的结果不一样,傻眼啦

在R_PLC和FX5_PLC中分别调用函数(REAL_TO_DINT)将浮点型转换为双整形,结果发现二种控制器的结果不一样怎办?这怎么解决




  
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2065 个
工控威望: 3057 点
下载积分: 25425 分
在线时间: 1538(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-09-30
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
浮点数存储本来就是超出位忽略存储,加上R系列是新的硬件架构,存储精度是存在差异。特别是尾数23位,新的架构考虑了第24位是0还是1
项目、视觉、通讯QQ3515716