yyuxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 285 点
下载积分: 469 分
在线时间: 304(小时)
注册时间: 2021-03-11
最后登录: 2026-01-13
查看yyuxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-08 23:12
QCPU内置以太网做主站协议通讯带5个ModbusTcp从站,通讯正常。如果断开网线或从站关机,报H4181,断开端口重连和关掉modbus轮询,都是报H4181,再也不能再通讯上从站,除非复位PLC或断电重启,但现场不能停机。请问有什么办法,复位掉报警,或如何规避这个问题。
yyuxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 285 点
下载积分: 469 分
在线时间: 304(小时)
注册时间: 2021-03-11
最后登录: 2026-01-13
查看yyuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 31天前
首先谢谢你的热心回复。都有关闭连接,重新打开连接,断开指令了,都没有管用,都不能复位这个报警H4181,也就是说,只能断电PLC或者PLC reset。如果先关闭端口,再断网,重连网打开端口通讯都是没问题的,不报警。就是不能在通讯的时候关子站或断开网线。官方说SM50 复位,不起作用。