用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助博图V16 TCP通讯问题
上一主题
下一主题
sy_jan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
360 点
下载积分:
1263 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2024-11-08
最后登录:
2025-08-14
查看sy_jan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 10天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
用TSEND_C建立连接和发送,接收用TRCV,固定DATA(指针地址和长度不变),可以正常收发没问题,改变DATA地址或者LEN长度,发送给MES正常,接收到的数据会错位2个字节,只有重置TCP连接后才正常,有没有大佬知道试什么原因?
分享
chenwing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
208 点
下载积分:
651 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2009-06-22
最后登录:
2025-08-14
查看chenwing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
应该是第一个位排到去最后一位了吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助博图V16 TCP通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问