个人认为流程如下:1 在设备正常运行中,料来了,触发(网口,串口,IO)扫码枪扫码。2 扫码完成后,正确的话,给PLC发ASCii吗。错误的话,发个错误代码且触发PLC报警。
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 939 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2025-11-01
查看ayusecret的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 62天前
1:流程进入,初始化重试计数->10
10:请求扫码,计时,扫码完成,成功->100,扫码失败或超时->20
20:延时0.1s,重试计数+1,计数<3->10,计数>3->50
50:弹窗人员确认,重读,计数初始化0->10,手动输入->100,停机->设备停机
100:判断码合理性->999
999:流程结束