台达ms300变频器在控制电机升降时,因负载重物,导致上升速度小于设定频率,下降速度远远大于设定速度,该怎么设置,才可以使电机按设定频率升降。使用了4个感应器,两个减速感应器,上升到位减速和下降到位减速。两个到位感应器,上升到位和下降到位。下降过程中惯性太大,速度远大于设定频率。求助大佬
li19930121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 938 个
工控威望: 2501 点
下载积分: 1411 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2025-08-06
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
问题在于减速机的选型以及配重