精英牛马
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 55 点
下载积分: 47 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2025-05-15
最后登录: 2025-08-02
查看精英牛马的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
台达ms300变频器在控制电机升降时,因负载重物,导致上升速度小于设定频率,下降速度远远大于设定速度,该怎么设置,才可以使电机按设定频率升降。使用了4个感应器,两个减速感应器,上升到位减速和下降到位减速。两个到位感应器,上升到位和下降到位。下降过程中惯性太大,速度远大于设定频率。求助大佬