ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1908 个
工控威望: 2087 点
下载积分: 118541 分
在线时间: 2098(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-11-14
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-31 16:17
在做的项目,两台三菱5U做无线通讯,加了无线模块,用MODBUS TCP协议。PLC主站连无线模块从,PLC从站接无线模块主,最后成了PLC从站要向主站发送数据.。请教老师:这样可以实现无线通讯么?是不是被无线模块厂家坑了
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
麦克朱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 631 个
工控威望: 860 点
下载积分: 357 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-11-13
查看麦克朱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-31 16:55
有什么关系吗,最终不是实现了无线通信吗
麦克朱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 631 个
工控威望: 860 点
下载积分: 357 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-11-13
查看麦克朱的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-01 10:10
引用
引用第6楼ljb6688于2025-07-31 17:01发表的  :

实现不了啊。MODBUS TCP从站不可以向主站发送报文的啊

不是PLC主->模块从   模块主->PLC从
简化一下把模块去掉  PLC主->PLC从
这不是一样的吗