ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1880 个
工控威望: 2030 点
下载积分: 116755 分
在线时间: 2013(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-08-01
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
在做的项目,两台三菱5U做无线通讯,加了无线模块,用MODBUS TCP协议。PLC主站连无线模块从,PLC从站接无线模块主,最后成了PLC从站要向主站发送数据.。请教老师:这样可以实现无线通讯么?是不是被无线模块厂家坑了
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 212 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5291 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2025-08-01
查看wwr1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
这个没必要加什么主从无线模块啊,用无线路由器将两个PLC连入同一个网络,无线路由器怎么配置的我没学,这个可以让供应商帮忙设置好,这样两个PLC就相当于连接在同一个交换机上,两个PLC哪个是主站哪个是从站都可以随意调换,只要在PLC程序里面处理就行