楼主  发表于: 49天前
已知每分钟转速是300可以变化最大不超过1000/转每分钟,步进驱动器设置2000,电流设置4A,使用24V电流,如何知道频率是多少,三菱使用DPLSY指令,有什么计算公式
[ 此帖被wangfuchi在2025-07-30 08:29重新编辑 ]
那时年少
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 30603 分
在线时间: 1350(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-09-13
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 49天前
你上一个贴子不是有很多人回复你了吗?这么简单都还理解不了?
300r/min=5r/s,步进设置2000pulse/r,那么对应频率就是2000*5=10000。
这样理解了吗?如果还理解不了那就放弃吧!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wangfuchi) 真诚感谢!