欧姆龙CJ2M系列导入系统自带MODBUS TCP功能块,导入发送功能块,提示错误:对不保留功能块实例内存不足。查看'功能块/SFC内存统计...'中的剩余值。('优化功能块/SFC内存'工具能提供帮助)
请问各位高手还有遇到过,可以怎么处理
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 667 点
下载积分: 1937 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2025-10-06
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 64天前
EIP模块不支持modbus tcp.

ETN模块才可以