楼主  发表于: 9天前
图片:
请教各位大佬,fx3g如何根据步进驱动细分计算电机每分钟转速是多少,脉冲数是可以变化的
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4850 个
工控威望: 8272 点
下载积分: 18108 分
在线时间: 3393(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-07-31
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
你的速度*60/当前细分不就行,假设你设定2000频率,细分是400,那么结果就是2000*60/400,其中400就是步进旋转一圈就是400脉冲的意思
楼主留言:
PLSY D0 K0 Y000 使用PLSY的d0代表频率如果输入200那就是200*60/400(细分如果是1600那就是除以200*60/1600)
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工