huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 677 个
工控威望: 6013 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2025-07-22
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
图片:
皮带线阻挡气缸控制:黄色是皮带线,绿色是光电感应,红色是阻挡气缸。  怎样控制阻挡1234顺序阻挡。  放行1,然后234补上。
士林变频器代理 18312516885
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 825 个
工控威望: 1204 点
下载积分: 566 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-07-21
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
把后面几个气缸的到位开关串到前面的光电输入不就行了~

本质上就是一个优先级控制,
工位4的优先级最高没有任何条件,光电有信号就触发气缸4动作
工位3的光电要触发气缸3还需要串入4的到位信号(或者莽一点直接串工位4的气缸电磁阀输出信号)
工位2串工位3的动作信号,一个接一个就行了

最简单的办法还是写一个fb,增加一个是否使能的条件,工位4的使能条件直接接入alwaysOn,其他的工位使能接入下一个工位的动作信号

有多少个工位就拉多少个fb,包括故障处理都可以写到fb里面,做统一处理