楼主  发表于: 2025-07-17 09:18
西门子1200与三菱E840  PROFINET通讯,组态后自动生产4个输入与4个输出IO,请问往这几个IO里写什么数字能控制变频器的正转、反转、与运行频率呢
whljxzyta
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 524 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-10-21
最后登录: 2025-08-15
查看whljxzyta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-18 13:49
首先感谢大家回帖。我的输出是Q71---Q74,我把实例的1135写到QW71后变频器没反应,PLC与变频器通讯正常
whljxzyta
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 524 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-10-21
最后登录: 2025-08-15
查看whljxzyta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-21 08:47
非常感谢,可以用了,先给了个停止就好了