一台5.5KW变频器 带3台1.5KW 电动机【风机负载】,要求是同开同关,用0-10V调速,变频器到电动机之间90m,加了电抗器。
变频器-电抗器-保护-电机

为了防止其中1台电机出现问题导致另外2台停机,想在变频器和电动机之间加电动机保护器例如DZ108,NS-25,
此方案是否可行。

gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 825 个
工控威望: 1204 点
下载积分: 566 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-07-21
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
对变频器来说算不算突然抛负载?从可靠性上来说,就算是能跑,冗余也几乎没有了。
现在的人是真厉害啊!