西门子PLC SMAPT S7-200用SD卡解除密码后,出现CPU不支持该功能
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3401 个
工控威望:
3199 点
下载积分:
70678 分
在线时间: 1608(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2025-08-02
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
做一下回工厂设置试试。
创建一个简单的文本文件,这文件就只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”,然后把这个文本文件的文件名改成 “S7_JOB.S7S”,这样恢复出厂设置文件就做好啦。