图片:
①按下启动,接触器吸合;
②时间继电器运行,并保持接触器自锁;
③计时到了,料位计如果没触发,接触器继续吸合,传感器触发了,则接触器断开
那时年少
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 30563 分
在线时间: 1350(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-09-12
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 64天前
问题:当时间继电器还没到,8-5常闭保持让接触器自锁,此阶段料位感应到后也无法断开接触器。
楼主留言:
要的就是用时间继电器屏蔽料位感应一段时间