lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1075 点
下载积分: 2600 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2025-07-11
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
图片:
①按下启动,接触器吸合;
②时间继电器运行,并保持接触器自锁;
③计时到了,料位计如果没触发,接触器继续吸合,传感器触发了,则接触器断开
sail88
傻傻滴什么都不懂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 297 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2020-08-09
最后登录: 2025-07-11
查看sail88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
如果启动了,接近开关没料OFF,时间继电器(5.8脚是常开?常闭?)如果是OFF,启动不能自锁,时间继电器要时间跳转。
若不0秒跳转,那没有必要装时继吧。
楼主留言:
时间继电器接的常闭,延时断开;目的是一段时间内屏蔽传感器,启动一段时间
sail88
傻傻滴什么都不懂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 297 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2020-08-09
最后登录: 2025-07-11
查看sail88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
[quote]引用第2楼sail88于2025-07-10 22:44发表的  :
如果启动了,接近开关没料OFF,时间继电器(5.8脚是常开?常闭?)如果是OFF,启动不能自锁,时间继电器要时间跳转。
若不0秒跳转,那没有必要装时继吧。
看错
[ 此帖被sail88在2025-07-11 20:27重新编辑 ]