图片:
①按下启动,接触器吸合;
②时间继电器运行,并保持接触器自锁;
③计时到了,料位计如果没触发,接触器继续吸合,传感器触发了,则接触器断开
寒冮孤叟zxz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 235 点
下载积分: 2496 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2025-03-19
最后登录: 2025-07-11
查看寒冮孤叟zxz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
引用
引用楼主lit25444于2025-07-10 15:48发表的 大家看下这个接线图有没有问题 :
①按下启动,接触器吸合;
②时间继电器运行,并保持接触器自锁;
③计时到了,料位计如果没触发,接触器继续吸合,传感器触发了,则接触器断开

时间继电器和物料检测光电并联,目标时间不到,光电断开接触器主电路不会断开8一5通