小弟准备写一个PH值的模拟量程序,看了一下检测仪器的量程是 -2.00~16.00(PH),要用4-20MA的模拟电流抓取。模拟量转换模块的分辨率为0-4000,有点疑惑的是“-2.00"=”4ma“=分辨率”0“啊?以前写过流量计的模拟量 ,因为都是正数量程,好理解,带有负数量程还没用过。路过的大神还望不吝赐教。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(张凌峻)
    wang620
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 5522 分
    在线时间: 107(小时)
    注册时间: 2021-04-27
    最后登录: 2025-07-26
    查看wang620的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 54天前
    0-4000对应的是-2---16