gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 825 个
工控威望: 1204 点
下载积分: 566 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-07-21
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 19天前
一个临时项目安排的场地只能提供10kw的持续供电(断路器进线只有4平方)

但是我们项目算上机器人和焊机,供应商给的参数是50kVA,不过这个是短期的峰值功率,一般持续不了多久几秒钟最多一两分钟。

请问各位高手有没有办法在不大动干戈(从总柜拉线成本太高了,一路上穿墙过桥架的)的情况下,让设备跑起来?市面上是否有成品的短期峰值供电辅助产品?
最好的控制
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 769 点
下载积分: 611 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2023-10-16
最后登录: 2025-07-07
查看最好的控制的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 15天前
机器人加焊机一共50KW?但是肯定不会有场景能达到,可是你这进线只有10KW?焊机的功率都不够吧?