我现在这个项目大概400个感应器,感应器类型基本上磁性开关和光电感应器,我需要估算给感应器供电的24V开关电源输出需要多大的?请问要怎么计算?
还有因为磁性开关一般2个中只有一个会有信号,那是不是在估计电流时可以减少一半?感应器没有信号时的耗电量是否可以忽略不计。求各位前辈指点一下。
分享
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
339 个
工控威望:
1245 点
下载积分:
1093 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2018-04-13
最后登录:
2025-07-09
查看龙海儿的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 7天前
全看
|
小
中
大
别的,不说,这么大量,建议分组供电好一点