我现在这个项目大概400个感应器,感应器类型基本上磁性开关和光电感应器,我需要估算给感应器供电的24V开关电源输出需要多大的?请问要怎么计算?
还有因为磁性开关一般2个中只有一个会有信号,那是不是在估计电流时可以减少一半?感应器没有信号时的耗电量是否可以忽略不计。求各位前辈指点一下。
passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2025-07-02
查看passray的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
一个24V光电有3W?一般来说,不到1W。
引用
引用第4楼wchny123于2025-07-02 15:09发表的  :
正常一个光电3W,400*3=1200W,买DC24-480W的直流电源,买3个,把0V并在一起,规划好功率,一个DC24-480W电源接140个传感器。